Cablage fin de course - Version imprimable +- Forum Traqueur & autres DIY (ESP32) (https://marcosoleil.fr/forum_esp) +-- Forum : Traqueur Solaire V10 (https://marcosoleil.fr/forum_esp/forumdisplay.php?fid=9) +--- Forum : Installation électrique (https://marcosoleil.fr/forum_esp/forumdisplay.php?fid=15) +---- Forum : câblage & PCB (https://marcosoleil.fr/forum_esp/forumdisplay.php?fid=18) +---- Sujet : Cablage fin de course (/showthread.php?tid=38) |
Cablage fin de course - domnug - 05-07-2026 Petite confirmation pour les fins de course à contacte sec (mise a la masse du gpio conserné, faut-il merttre un strap a la place de R24 Pour le gpio16, R20 Pour gpio 17, R6 pour gpio22 et enfin pour gpio 23 strap sur R2 ? Est-ce correcte? RE: Cablage fin de course - Marcos - 05-07-2026 Oui, pour des fins de course à contact sec qui mettent simplement le GPIO à la masse, il faut relier directement l’entrée FDC au GPIO, donc strap à la place des résistances concernées. Je pense même que tu peux placer un point de soudure qui relie les deux pastilles prévues pour les composant de surface. Mais uniquement dans ce cas-là : contact sec = aucune tension envoyée, juste une mise à la masse. Et ta configuration logiciel doit être en NO = LOW 0V comme sur la copie ecran jointe si tes 2 axes sont en contact sec. Si plus tard tu utilises un capteur alimenté en 12 V ou 24 V, surtout pas de strap direct, il faut garder le pont diviseur prévu pour protéger l’ESP32. Donc tu as tout bon
RE: Cablage fin de course - domnug - 05-08-2026 Merci, pour toutes ces réponses. |