Configuration Anémomètre - Version imprimable +- Forum Traqueur & autres DIY (ESP32) (https://marcosoleil.fr/forum_esp) +-- Forum : Traqueur Solaire V10 (https://marcosoleil.fr/forum_esp/forumdisplay.php?fid=9) +--- Forum : Configuration Logiciel (https://marcosoleil.fr/forum_esp/forumdisplay.php?fid=16) +---- Forum : Capteurs (https://marcosoleil.fr/forum_esp/forumdisplay.php?fid=32) +---- Sujet : Configuration Anémomètre (/showthread.php?tid=19) |
Configuration Anémomètre - Lolo - 03-25-2026 Bonjour à tous, Voici comment configurer l'anémomètre : Pour rappel l'ESP accepte maximum 3,2v sur son entrée. Si vous avez un anémomètre de 4 ou 5v par exemple il faudra insérer une résistance en série afin qu'il ne délivre pas plus de 3,2v Par exemple j'ai un anémomètre avec les caractéristiques suivantes : > 0-2v, Vx25=M/S Cela veut dire qu'à 2V il tourne à une vitesse de 2x25=50 M/S soit 180 km/h Dans le logiciel il faudra paramétrer dans coefficient de calibrage 90. Cela correspond à la vitesse de l'anémometre lorsque qu'il délivre 1V En espérant que ce soit compréhensible
|