03-25-2026, 08:39 PM
Bonjour à tous,
Voici comment configurer l'anémomètre :
Pour rappel l'ESP accepte maximum 3,2v sur son entrée.
Si vous avez un anémomètre de 4 ou 5v par exemple il faudra insérer une résistance en série afin qu'il ne délivre pas plus de 3,2v
Par exemple j'ai un anémomètre avec les caractéristiques suivantes :
> 0-2v, Vx25=M/S
Cela veut dire qu'à 2V il tourne à une vitesse de 2x25=50 M/S soit 180 km/h
Dans le logiciel il faudra paramétrer dans coefficient de calibrage 90.
Cela correspond à la vitesse de l'anémometre lorsque qu'il délivre 1V
En espérant que ce soit compréhensible
Voici comment configurer l'anémomètre :
Pour rappel l'ESP accepte maximum 3,2v sur son entrée.
Si vous avez un anémomètre de 4 ou 5v par exemple il faudra insérer une résistance en série afin qu'il ne délivre pas plus de 3,2v
Par exemple j'ai un anémomètre avec les caractéristiques suivantes :
> 0-2v, Vx25=M/S
Cela veut dire qu'à 2V il tourne à une vitesse de 2x25=50 M/S soit 180 km/h
Dans le logiciel il faudra paramétrer dans coefficient de calibrage 90.
Cela correspond à la vitesse de l'anémometre lorsque qu'il délivre 1V
En espérant que ce soit compréhensible