Oui, pour des fins de course à contact sec qui mettent simplement le GPIO à la masse, il faut relier directement l’entrée FDC au GPIO, donc strap à la place des résistances concernées.

Je pense même que tu peux placer un point de soudure qui relie les deux pastilles prévues pour les composant de surface.

Mais uniquement dans ce cas-là : contact sec = aucune tension envoyée, juste une mise à la masse.
Et ta configuration logiciel doit être en NO = LOW 0V comme sur la copie ecran jointe si tes 2 axes sont en contact sec.

Si plus tard tu utilises un capteur alimenté en 12 V ou 24 V, surtout pas de strap direct, il faut garder le pont diviseur prévu pour protéger l’ESP32.

Donc tu as tout bon  Cool


Pièces jointes Miniature(s)
   
Config Traqueur: / 2 Panneaux Solaires / 2 axes séparés / JSY + BME + DS3231 + Ldr + Anémomètre / Alignement sans capteur / LM298 sur alim 13.5v / Vérin vertical linéaire 400mm x 3000Nm / Moteur horizontal avec double réduction / pas de fin de course cablé